-
qianhaiyan 2009-08-25 18:56:17 | 江蘇省 其他專業 | 6047查看 3回答
關于基礎梁鋼筋伸入承臺內問題
在基礎梁頂標高和承臺頂標高一致時,圖紙設計,基礎梁到承臺邊,鋼筋伸入承臺36D,這樣的情況怎么設置鋼筋,還有在繪圖時,基礎梁鋼筋只畫到承臺邊,怎么去捕捉軸線與承臺邊的交點?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納只能在基礎中用"梁"的功能才能設置,繪圖時直接畫到1跨軸線的交點,如果是按基礎梁設計的就不能處理了. 在承臺內的箍筋是可以設置的.我這是跨長為3M,承臺為2M*2M 用框架梁代替連梁,不能使用基礎梁定義, 還有在承臺內的箍筋間距圖紙中沒有寫明,可以參照還06G101-6中的說明,如果你沒有圖集可以在新干線的共享資料中下載; 有一個問題,在服務新干線上截圖用什么方法,謝謝---用新干線或QQ在聊天界面上截圖,然后把圖片另存,在提問的下面有"相關圖片",點瀏覽選擇存好的圖片,提交問題就行了. 我覺得你還是變通一下比較好,前面設置中"23"直接改為0,你算一下需要加多少箍筋在原位標注時次梁加筋里面來輸入,因為鋼筋的直徑不一樣,所以錨固長度也會不一樣,箍筋數量出就跟著不一樣多了,就煩一點手工輸入一下,這樣準確,要輸入次梁加筋要輸入次梁寬度,輸入1或者200都行. 箍筋如何設置請看上面一點,可以放在次梁加筋里面補充;是否默認為連梁,你在選中梁后在屬性中有一個選項是是否為基礎連梁,可以修改的,如果不是你就選擇為是就行了.
2009-08-25 19:03:23
-
參見下面的解釋會對你有更大幫助的然后再根據上面說的調整錨固值即可
2009-08-25 20:18:55
-
在計算設置里修改錨固值 如果還打不到 只能計算完后編輯鋼筋 修改長度然后鎖定再計算了
2009-08-26 08:29:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看