玲兒 2009-08-05 17:43:06 | 重慶市 其他專業 | 534查看 3回答
請教幾個鋼筋的小問題
在框架剪力墻結構中: 1、剪力墻端柱(寬度同墻厚,設計定位為端柱)的保護層是按柱還是墻的保護層? 2、板受力筋為冷軋帶肋鋼筋,錨固長度為30d,若30d小于最長錨固長度250,是否應取250mm。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、剪力墻端柱(寬度同墻厚,設計定位為端柱)的保護層是按柱還是墻的保護層? 回答:剪力墻端柱寬度同墻厚保護層按剪力墻執行即可。 2、板受力筋為冷軋帶肋鋼筋,錨固長度為30d,若30d小于最長錨固長度250,是否應取250mm。 回答:錨固長度小于250時,取250mm。
2009-08-05 17:46:45
-
保護層按墻,因為墻柱是墻的一部分。小于250mm時按250mm這個在101圖集中還有規范中都有規定。
2009-08-05 20:16:59
-
端柱的保護層按墻保護層計算。 最小不得少于250mm。
2009-08-05 17:46:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看