孫莉娜 2020-12-29 14:25:38 | 北京市 安裝 | 8202查看 3回答
埋地敷設高壓電纜敷設如何計算,松弛系數是2.5%,還是10%?
埋地敷設高壓電纜敷設如何計算,松弛系數是2.5%,還是10%?
10kv以下電纜是按敷設長度*1.025,請問從室外到電纜分界室的高壓電纜松弛系數按2.5%,還是按10%考慮呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
松弛系數不論在哪都是2.5%
2020-12-29 14:28:39
-
電纜敷設綜合考慮松弛系數是2.5%,架空電纜除外。主要看室外高壓電纜到電纜分界室采用的什么方式,架空電纜專門有個彎曲系數要調整,至于是多少要查資料。
2020-12-29 14:39:57
-
埋地敷設電纜,松弛系數是2.5%;穿管沒有松弛系數
2020-12-29 15:36:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看