山子 2015-07-08 17:28:44 | 北京市 安裝 | 2711查看 3回答
配電箱安裝問題
1.懸掛式明裝配電箱是不是需要算角鋼支架,怎么算?以300*600*300的配電箱為例,是不是(0.3+0.3)*2*角鋼的理論重量?如果是,角鋼的理論重量可以從哪里查找? 2.落地安裝的配電柜是不是需要計算基礎槽鋼,怎么算?以600*2200*500的配電箱為例,是不是(0.6+0.5)*2?這樣計算的是長度,北京12定額上是以重量計算,如何轉換? 3.明裝配電箱暗配管需要算暗裝接線箱對嗎,暗裝配電箱需要算木套箱對嗎?北京12定額,如何選擇半周長?明裝接線箱一般用在什么地方? 4.鋼管敷設在人不能進入的吊頂內時是不是需要計算支架?電纜橋架也要計算支架?支架怎么算?比如橋架的規格是100*100、200*100、300*200、400*200,這4種橋架的支架該怎么算?北京12定額支架是以重量計算的。 5.防火隔板、防火堵洞、防火涂料在什么情況下計算?電纜進戶管那一段是埋地敷設,要不要算電纜溝挖填土? 煩請各位老師針對問題逐條解答,本人新手,多謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:設計圖紙有的按設計圖紙,沒有的安規范和圖集。
2015-07-08 18:28:59
-
懸掛式明裝配電箱是不是需要算角鋼支架,怎么算?答:不用2.落地安裝的配電柜是不是需要計算基礎槽鋼,怎么算?以600*2200*500的配電箱為例,是不是(0.6+0.5)*2?這樣計算的是長度 答:對的北京12定額上是以重量計算,如何轉換?五金手冊里有3.明裝配電箱暗配管需要算暗裝接線箱對嗎,回答:對的暗裝配電箱需要算木套箱對嗎?答:對的北京12定額,如何選擇半周長?答:配電箱的長+寬4.鋼管敷設在人不能進入的吊頂內時是不是需要計算支架?答:需要電纜橋架也要計算支架?支架怎么算?比如橋架的規格是100*100、200*100、300*200、400*200,這4種橋架的支架該怎么算?答:根據圖集算重量,網上有做好的表格,可以搜索一下5.防火隔板、防火堵洞、防火涂料在什么情況下計算?答:穿防火墻時,設計要求時電纜進戶管那一段是埋地敷設,要不要算電纜溝挖填土?答:算
2018-04-24 14:36:38
-
響應上樓回復
2022-01-21 16:32:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看