liuhq202 2012-08-08 09:27:21 | 北京市 安裝 | 1273查看 5回答
PP-R 埋地敷設
第一章第十九節塑料管熱熔連接,若采用埋地敷設時,如何執行定額? 答:執行塑料管熱熔連接相應定額子目,其定額人工工日乘以系數0.7;定額中φ63以內的塑料管卡數量可根據圖紙用量調整;刨溝槽、穿套管費用另行計算。 PP-R 管埋地敷設,問;是指埋在混凝土地面內嗎? 或 埋在土壤內?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納PP-R 管埋地敷設,問;是指 埋在土壤內;
2012-08-08 09:34:09
-
第一章第十九節塑料管熱熔連接,若采用埋地敷設時,如何執行定額? 北京定額不分埋地和明敷設、定額人工工日要乘0.7系數,也沒有依據可查。
2012-08-08 14:21:40
-
PP-R 管埋地敷設,一般指埋在土壤內
2012-08-08 15:20:52
-
埋地敷設是只埋在土壤里,人工乘以0.7
2012-08-08 09:46:18
-
第八冊:2000年安徽省估價表,補充定額,室內給水管電熱熔連接,暗敷設, 同意¢63以下管,管卡、管子托鉤,可以調定額含量。 請問:定額人工工日要乘0.7系數,有依據可查嗎?
2012-08-08 09:49:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看