  • 想請教個問題:關于建筑面積c

    想請教個問題:地上是消防泵房,地下是消防水池,地下深度3.3m,在計算建筑面積是如何計算呢?取費是否分部取構筑物和建筑物的呢? 還有平整場地問題,是按基礎墊層底面積*2啊 !或是怎樣?像這樣類別不同的工程,應該怎樣更好的處理呢?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    關于建筑面積的計算可參照 GB / T 50353-2005 《建筑工程建筑面積計算規范》第30.24.9 獨立煙囪、煙道、地溝、油(水)罐、氣柜、水塔、貯油(水)池、貯倉、棧橋、地下人防通道、地鐵隧道。 因此地下水池不算建筑面積。 關于平整場地的計算問題 應根據你的計價方式來談 1)按你們當地預算定額計價方式時,應根據當地定額的計算規則來計算。 2)當按工程量清單計價規范方式計價時:應按建筑物的底層建筑面積計算(見附圖),因此也就是按泵房間的底層建筑面積計算。

    2008-11-25 19:54:53 

  • 建筑工程建筑面積計算規范 24、下列項目不應計算面積:(9)獨立煙囪、煙道、地溝、油(水)罐、氣柜、水塔、貯油(水)池、貯倉、棧橋、地下人防通道、地鐵隧道。 因此水池是不計算建筑面積的 取費是按建筑物取費 平整場地按泵房外墻外邊線各增加2m計算一次

    2008-11-25 19:28:28 

  • 地下按構筑物計算套用相應的定額,不計算建筑面積.地上水泵房計算建筑面積

    2008-11-25 19:28:42 

  • 我處理這樣問題的方法: 1、按建筑工程來取費;按施工總承包計取 2、水池及水泵房都要計算建筑面積; 3、平整場地根據計算規則,是以首層建筑外圍尺寸外擴2m的,所以是計算水泵房的。

    2008-11-25 19:35:35 

  • 我處理這樣的問題: 按照北京2001建設工程預算定額的規定,獨立煙囪,煙道,地溝,油(水)罐,氣柜,水塔,貯油池,貯倉,棧橋等不計算建筑面積.可在你所說的工程中,消防泵房與消 防水池是一個整體工程,因此應該計算建筑面積.平整場地問題,是按基礎墊層底面積*2關于取費問題,我覺得還是按構筑物取費.

    2008-11-25 20:10:15 

  • 要看你們當地的定額規則說明

    2008-11-25 23:51:47 

  • 同意第四說法