-
幸福^薔薇 2008-08-13 10:18:14 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1357查看 5回答
圖形2008標底模式,墻厚模數中墻修改為370厚,但是清單的工程量還是按照365計算的?6
None
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一般370墻都是按365計算的,不過建議直接定義成365,因為在圖形顯示時是按370顯示的,如果有圈梁的話,就比較麻煩,因為如果把圈梁定義成365,顯示的時候就會很不好看,總是對不起,如果定義成370,軟件在計算圈梁時是不會自動按365計算的,所以我一般把370墻直接定義成365
2008-08-13 14:25:56
-
是一樣的;不影響計算
2008-08-13 10:19:29
-
沒關系的,你可以看一下定額解釋,370墻是一個習慣稱呼,實際上在預算時,370厚的墻都是按照365的厚度計算的
2008-08-13 10:29:12
-
這個問題,可以在:工程設置-計算規則 里面對墻的厚度計算進行設置;如圖片所示:
2008-08-13 19:01:23
-
1、使用標磚而砌筑的370厚墻按365計算是因為標磚長240、寬115,370墻為一磚半墻,砌體規范規定砂漿灰縫寬(厚)度不得大于12mm和不得小于8mm,一般取10mm,所以“一磚半墻”加灰縫厚度=240+115+10=365mm。 2、定額計算規則就是根據這樣來的,包括120墻只能按115mm計算、包括500墻只能按490mm計算等等。
2008-08-13 15:10:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看