-
zssj 2008-07-22 16:07:05 | 湖北省 其他專業(yè) | 572查看 8回答
首層高為4.2,在標高-1.86至1.14處有KZ
首層高為4.2,在標高-1.86至1.14處有KZ1截面變化,而在-0.06至3.00處KZ2配筋又發(fā)生變化象這樣有變截面,又有變配筋,而且不在同一標高,如用子樓層該如何設置問題補充:如果不設子樓層,那從鋼筋中倒入圖形算量時會不會有影響呢? 如果說在3m處設置子樓層,那么,在-1.18至1.14截面為250*1000,全部主筋為12B18;在1.14至4.2處截面為200*1000,全部主筋為12B16,這種情況如何設置呢,
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在3米處設置子樓層。
2008-07-22 16:16:18
-
在表格里輸入。
2008-07-22 17:43:02
-
如是圖形可以用子樓層設置如是鋼筋沒有必要設置
2008-07-22 17:52:19
-
選中KZ1,點屬性設置KZ1標高
2008-07-22 21:25:13
-
建議不要使用子樓層,在鋼筋軟件中,構件不受限制,該情況可不用設置子樓層。
2008-07-22 16:11:14
-
新版軟件直接修改標高就是
2008-07-22 16:19:10
-
子樓層可以按照實際情況來設置的
2008-07-22 16:21:34
-
你所說情況框柱1,2均須設子層,易出錯,建議單構件輸入。
2008-07-22 16:22:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看