-
番番 2008-11-03 17:55:06 | 湖北省 其他專業 | 1200查看 10回答
基礎層柱鋼筋如何設置j
基礎層層高3.0米、獨立基礎高600、我設置柱底標高-2.40,柱高2400、為什么匯總計算鋼筋結果,只有插筋長度960MM?和首層的柱筋斷開了?問題補充:我做的工程是柱子鋼筋不插到基礎底。只插到-2.40米標高、有38根柱子在±0.00處就和一層斷開了、柱子高只有2.04米。這一部分鋼筋、我應該如何設置?謝謝各位老師的回復:
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在鋼筋軟件里,柱子的底標高必須是設置到基礎底部,墊層之上,軟件會自動扣保護層進行計算的,如果你設置柱底標高-2.40,那么柱鋼筋就插不到基礎底了,鋼筋肯定是要從基礎底部算起的。
2008-11-03 18:17:19
-
基礎層層高3.0米、獨立基礎高600、我設置柱底標高-2.40,柱高2400、為什么匯總計算鋼筋結果,只有插筋長度960MM?和首層的柱筋斷開了 你要多設一個負一層層高為2.4這樣就不會錯了
2008-11-04 08:02:27
-
1.你不用設置 軟件會自動考慮的。 基礎你需要考的的就是彎折。在計算設置里面柱子。第二行
2008-11-03 17:57:18
-
答:軟件里的基礎層只計算柱子的插筋,基礎只首層地面的那部分柱子鋼筋計入首層柱子鋼筋里~~
2008-11-03 17:57:58
-
柱高應是3000,底標高為-3.0,就對了, 柱高要到基礎底才能正確計算
2008-11-03 17:58:02
-
你設置的柱鋼筋應該要從獨立基礎底開始,在基礎層中只有鋼筋插筋,而在首層中才有柱包括基礎在內鋼筋工程量的。
2008-11-03 17:59:50
-
基礎層柱鋼筋在首層設置、柱底標高設置為-2.4米、插筋設置為錨固即可。
2008-11-03 18:02:36
-
柱子的底標高也是3.0米,你設置的-2.4米就是錯誤的。
2008-11-03 18:09:53
-
這是軟件的計算設置的,基礎層主筋的的工程量是合并在首層的工程量里了,但是總量是不會有錯的!
2008-11-03 18:24:21
-
基礎層層高3.0米、獨立基礎高600、我設置柱底標高-2.40,柱高2400、為什么匯總計算鋼筋結果,只有插筋長度960MM?和首層的柱筋斷開了? 我的回答:柱子的底標高不用做修改!軟件會自動計算到基礎底部!這樣插筋才能計算正確!
2008-11-03 18:27:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看