Ez****@163.com 2017-10-03 16:27:16 | 山東省 土建 | 818查看 2回答
請教下,謝謝
人防活門檻,下檻梁的位置隨墻寬的,圈起來的前角鋼下檻梁位置是按人防墻3米通長設置?還是按門口寬1.2米設置就行?或者洞口每邊加多長?(有的說按墻通長,有的說門洞寬,還有的說門洞寬每邊加100或者200)到底哪個對?為什么?(具體想知道依據)圖集沒找到相應的說明啊,圖紙也看不出來。到底該怎么辦?
補充問題:
主要是找不到相關要求,看不出來算多長。圖集 圖紙都沒
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.2米寬是單扇門每邊加100
2017-10-03 17:48:50
-
需要根據設計要求計算。找不到就是不用去找,按設計的人防門尺寸計算就是對的了。
2017-10-03 16:33:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看