Ez****@163.com 2017-02-24 19:40:39 | 山東省 土建 | 1974查看 1回答
請教下,謝謝
在平時設計院的墻柱結構圖里有注明,未注明的墻體為NQ1,而在人防結構墻柱平面圖里沒有這句話,(整個車庫基本上都屬于人防區吧,只有個別的一些位置不屬于人防區,同時人防圖紙也有NQ1)。
1:這時在人防區內布置剪力墻時,出現兩種墻,一個注明NQ1,一種未注明(未注明的墻體能否按平時結構設計院里的說明,未注明的是NQ1設置墻體呢?)
2:人防結構平面圖和平時設計院結構平面圖,在同一個位置出現了一道墻(標注NQ1),但是平時結構設計院的墻體是16的筋,而人防結構平面圖出現的墻體筋是14的,怎么辦?按哪個?
3:在人防區內有到墻,(未注明NQ1),這時這到墻僅出現在平時設計院的結構圖紙里,人防結構圖紙沒出現,這道墻是否設置?要是設置配筋是按人防結構圖的NQ1配筋,還是按平時結構設計院的NQ1配筋?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
答:這些問題應該是設計當事人回答的,咨詢設計人員問題才能真的解決。
1、如果人防設計沒注明,又在人防區里有,就按非人防設計。
2、此時按保守的方式采用非人防16的鋼筋。
3、只在非人防圖里有,只能認為人防圖把它去掉了,因人防是后設計,所以不能計算這道墻。
2017-02-24 20:18:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看