186****8923 2016-07-13 19:39:36 | 湖北省 安裝 | 802查看 1回答
等電位連接相關問題
設計圖里無與等電位連接的線路走向,這個長度一般如何計算?設計里面說所有配電箱要與等電位箱連接,那么2樓、3樓等的配電箱是不是通過豎向通道連接至樓底的總等電位箱?另外定額中成套配電箱已含接地這一工作內容,這個接地是如何接的呢?萬分感謝~!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
總等電位聯結做法是通過每一進線配電箱近旁的總等電位聯結母排將下列導電部分互相連通:進線配電箱的PE(PEN)母排、公用設施的上、下水、熱力、煤氣等金屬管道、建筑物金屬結構和接地引出線。它的作用在于降低建筑物內間接接觸電壓和不同金屬部件間的電位差,并消除自建筑物外經電氣線路和各種金屬管道引入的危險故障電壓的危害。
局部等電位聯結做法是在一局部范圍內通過局部等電位聯結端子板將下列部分用6mm2黃綠雙色塑料銅芯線互相連通:柱內墻面側鋼筋、壁內和樓板中的鋼筋網、金屬結構件、公用設施的金屬管道、用電設備外殼(可不包括地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立小物件)等。一般是在浴室、游泳池、噴水池、醫院手術室、農牧場等場所采用。要求等電位聯結端子板與等電位聯結范圍內的金屬管道等金屬末端之間的電阻不超過3Ω
2016-07-13 23:50:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看