-
貓兒 2014-10-20 10:18:51 | 湖北省 安裝 | 3165查看 1回答
等電位箱連接線問題
圖紙說明中指出:總等電位線采用BV-16穿PC25敷設,采用-40*4鍍鋅扁鋼將MEB就近與接地引下線相連接,弱電進線的金屬外殼及鐵門、PE干線等用MEB聯結線與端子板相連。圖中消防管為鋼管,配電箱進線管均為鋼管,配電箱2~6出線管均為鋼管; 請問1、是否把消防栓進線管從進建筑物的位置用BV-16線一直連到MEB箱; 2、配電箱需要與MEB連接嗎,是否都連? 3、MEB是否一定要接到引下線上,引下線不是已經跟基礎梁內的鋼筋都連接了嗎,MEB是否可以直接與基礎梁內鋼筋連? 4、圖紙上的LEB要怎么連接,哪些需要連到LEB
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、是否把消防栓進線管從進建筑物的位置用BV-16線一直連到MEB箱;是的,所有需要等單位連接的都要連接到等電位箱。
2、配電箱需要與MEB連接嗎,是否都連?配電箱需要連接。
3、MEB是否一定要接到引下線上,引下線不是已經跟基礎梁內的鋼筋都連接了嗎,MEB是否可以直接與基礎梁內鋼筋連? 不能和鋼筋相連,通過室內接地母線連成整體與室外接地母線連接,連接到地極。
4、圖紙上的LEB要怎么連接,哪些需要連到LEB。只要金屬等導電可能對人造成危害就要連接。
2014-10-22 14:34:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看