貓兒 2014-10-20 15:02:25 | 湖北省 安裝 | 998查看 1回答
等電位聯結問題
總等電位連接線是BV-16,總等電位箱在車間左側,消防進水管2根在車間右側,配電箱進線管均為鋼管,出線管部分PVC部分鋼管,請問消防進水管是否從車間右側通過BV-16一直練到車間左側的總等電位箱,另外配電箱是否全部都分別與總等電位箱連接。 圖紙說明給出總等電位箱通過-40*4 與最近的接地引下線連接,是否可以連接到基礎鋼筋上就可以了,還是必須連到引下線上
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:總等電位箱通過-40*4 連接到基礎鋼筋上就可以了,不必連到引下線上。
總等電位連接線是BV-16,總等電位箱在車間左側,消防進水管2根在車間右側,消防進水管是從車間右側通過BV-16一直連到車間左側的總等電位箱。
2014-10-20 18:44:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看