  • 柱基礎插筋和首層柱筋連接問題

    我們知道基礎插筋就是短鋼筋筋露出一個超出非連接區位置,長鋼筋再與短鋼筋錯開1.3倍labe。鋼筋是套絲連接 那么 首層柱筋=首層層高-基礎插筋高度+第2層柱筋路出長度。第2層主筋=第2層層高-首層柱筋露出長度+3層柱筋露出長度這樣算來 基礎到第3層的底面(2層頂)以一根柱鋼筋為例, 就應該是三段《基礎插筋+首層柱鋼筋+2層柱鋼筋)可是我在廣聯達中計算后,首層的柱鋼筋直接貫通到了第三層底面(二層頂)基礎插筋+首層柱鋼筋直接連到了第2層頂(第3層底面)變成了2段。如圖中:圖一是基礎插筋, 圖二是首層的 這是同一根柱。這是哪里設置出了問題?怎么才能讓它變成三段? 我的問題是基礎層沒有箍筋,而且柱鐵只是伸出了一個連接高度,但是首層的柱鐵太長了(8300)直接貫通了首層并且連接到了基礎層和二層?;A層層高5.82,首層層高4.2. 應該翻出來是基礎層有個插筋(像圖一那樣,然后還得有一段連接柱鐵?。?。方框部位只是我拉得近,實際只有3.5M。而且很多柱鐵沒錯開接頭,我設置了50%的搭接率的。

    主筋

    露出長度

    答疑解惑

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 你的問題說的很多,我不多說了。如果你的基礎層過高那么你就必須在基礎層柱與基礎間增加一層,否則基礎層的接頭就沒有了,這也是我們計算柱接頭量時要注意的。你那根高的柱子可能在大廳處設計為兩層的高度,但你畫柱時還是應該分兩層布置就沒問題,否則軟件會貫通布置的。

     