披星戴月學翻樣 2015-04-15 08:21:59 | 陜西省 云翻樣 | 2955查看 2回答
基礎柱插筋和首層柱連接問題
我們知道基礎插筋就是短鋼筋筋露出一個超出非連接區位置,長鋼筋再與短鋼筋錯開1.3倍labe。 鋼筋是套絲連接 那么 首層柱筋=首層層高-基礎插筋高度+第2層柱筋路出長度。 第2層主筋=第2層層高-首層柱筋露出長度+3層柱筋露出長度 這樣算來 基礎到第3層的底面(2層頂)以一根柱鋼筋為例, 就應該是三段《基礎插筋+首層柱鋼筋+2層柱鋼筋) 可是我在廣聯達中計算后,首層的柱鋼筋直接貫通到了第三層底面(二層頂) 基礎插筋+首層柱鋼筋直接連到了第2層頂(第3層底面)變成了2段。 如圖中:圖一是基礎插筋, 圖二是首層的 這是同一根柱。這是哪里設置出了問題? 怎么才能讓它變成三段?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
查檢一下你設置的柱標高。
2015-04-15 08:46:11
-
嵌固部位設置哪了,
2015-04-15 09:35:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看