Near 2015-03-04 17:29:11 | 河北省 其他專業 | 9230查看 2回答
電力電纜問題,一個回路串聯三個配電箱,實際做法是什么?怎么算量?
如題,1AA1箱M3回路出一根電纜,到三個箱子1APEPY02,1ATJY02,1APEBF02,。實際做法,應該是什么樣的?我理解的是,電纜從1AA1箱出來到1APEPY02箱內,做一個中間頭,再從箱子返回頂,沿頂水平再下返到1ATJY02,1ATJY02內做一個中間頭,再從箱子返回頂,沿頂水平再下返到1APEBF02。不知道理解的對不對,中間頭預留多少也不知道,哪種中間頭,工藝和價格。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1AA1箱M3回路出一根電纜,到三個箱子1APEPY02,1ATJY02,1APEBF02,。實際做法,應該是:1APEPY02配電箱接線柱接兩個電纜回路的接線端子,一個回路接線端子是電源電纜、一個回路接線端子是到1ATJY02,同樣1ATJY02配電箱接線柱接兩個電纜回路的接線端子,一個回路接線端子是電源電纜、一個回路接線端子是到1APEBF02,1APEBF02配電箱接線柱只接一個回路電源電纜接線端子。
2015-03-04 21:33:16
-
根據現場,穿刺線夾。
2015-03-05 08:32:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看