duling2010 2011-08-11 13:29:44 | 河北省 其他專業 | 782查看 2回答
電氣系統調試
低壓配電柜至一層電源箱用的是ZR-VJV4*50+1*35的電纜, 低壓配電柜至二層電源箱用的是ZR-VYV4*35+1*16的電纜。。。 每一個回路算一個系統調試 嗎?還是怎么算? 配電箱WL1回路用的是BV-3*4 計算無端子外部接線是3個 這樣對嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
低壓配電柜至一層電源箱用的是ZR-VJV4*50+1*35的電纜, 低壓配電柜至二層電源箱用的是ZR-VYV4*35+1*16的電纜。。。 每一個回路只要有可調試的元件就要計算一個系統調試的。 配電箱WL1回路用的是BV-3*4 計算無端子外部接線是3個 這樣是對的。
2011-08-11 13:32:48
-
每臺配電柜計算一次系統調試
2011-08-11 13:38:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看