51****@qq.com 2015-04-27 17:04:38 | 河北省 其他專業 | 1592查看 2回答
廠房電纜照明問題
1.圖紙說明:廠房內由配電箱至第一盞工廠燈采用銅芯電纜沿橋架敷設,出橋架后穿DN25焊接鋼管沿梁明敷。由第一盞工廠燈往后采用銅芯塑料線BV-450/750V-3x2.5mm2穿DN25焊接鋼管沿梁明敷。其余場所照明導線均為BV-450/750V-3x2.5mm2 2.配電箱回路中標注YJV-3*2.5連接三盞燈和三個開關。 問題:1.到底是在一盞燈之前是電纜后邊是電線還是按系統圖都是電纜 2.開關是按電纜還是什么線? 3.這是鋼結構廠房,線路是往下返2.8米到燈 然后1.3米到開關在上返找下一個燈還是怎么走?謝謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.到底是在一盞燈之前是電纜后邊是電線還是按系統圖都是電纜
第一盞燈之前是電纜后邊是電線哦;
2.開關是按電纜還是什么線?
開關就是開關 不是線和電纜哦;
3.這是鋼結構廠房,線路是往下返2.8米到燈 然后1.3米到開關在上返;到下一個燈還是這樣走;
2015-04-27 17:18:51
-
你好照明系統一般都是電線,很少用電纜
2015-04-27 18:01:46
-
電氣系統圖中標明照明回路是BV-3*2.5,那么燈與開關之間是穿BV-3*2.5還是BV-2*2.5的問題補充:燈具與單聯開關之間
-
在應急照明系統中,應急燈為墻壁距地2.5m,疏散指示燈為墻壁距地0.5m,安全出口指示燈門上0.2m安裝,那其中的管應算幾根呢?問題補充:引至這些燈具的立管應為幾根呢?
-
電纜防火堵洞 保護管安裝 以處計算 補充主材防火枕 以m3計算 大約沒處0.01m3 請問是怎么計算得出的問題補充:電纜防火堵洞安裝 保護管與電纜防火堵洞安裝 電纜隧道定額子目如何劃分
-
我是一個安裝新手,想請教老師,照明平面圖中,管路里穿幾根線怎么判別,圖紙中雖然有說明,但由于圖紙設計的錯誤,有矛盾。我分辨不出到底應該有幾根,請問有沒有規律。
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看