Jane 2014-09-29 11:29:41 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 969查看 2回答
梁穿過墻柱的時候,軟件自動識別兩邊的暗柱為支座,這樣整根梁的跨數和鋼筋錯了,這種情況我們是以墻柱未屆
梁穿過墻柱的時候,軟件自動識別兩邊的暗柱為支座,這樣整根梁的跨數和鋼筋錯了,這種情況我們是以墻柱未屆分段畫梁,還是直接刪除一個支座(刪除支座的話,在墻柱內會有箍筋和貫通筋,而在實際施工中墻柱中縱筋是未貫通的,也沒有箍筋)
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
梁是否通過剪力墻貫通,要看梁的跨數標注,判斷其是否應該貫通通過剪力墻,如果是一個梁, 那就要貫通畫過去,如果是非貫通的可以斷開畫,建議更新新版本,目前的鋼筋版本可以直接設置梁以剪力墻為支座就可以了
2014-09-29 12:00:54
-
你需要重新提取梁跨才可以。
2014-09-29 11:57:06