realfox@126.com 2014-08-01 14:12:11 | 湖北省 安裝 | 5300查看 4回答
住宅電梯井道照明單聯雙控開關應該計算幾根線?
電梯井道照明回路中,設計機房層和基坑底各設置一個單聯雙控開關,BV2*4,實際應該計算幾根線?是不是三根?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納實際電線根數見下圖;
2014-08-01 15:10:12
-
總共3根線,2根聯絡線1根火線。
2014-08-01 15:55:49
-
基底計算基底的,機房計算機房的,每個是2根4平方的線
兩個線的走向不一樣,應該也是從不同的配電箱里引出來的
2014-08-01 14:21:44
-
既然圖中都已經明確標出是2根線,那就按2根線計算
2014-08-02 10:18:01