  • 電氣圖紙中照明線路內的線根數問題

    雙聯單控開關各位老師,本照明系統中,從餐廳往客廳段藍色畫圈中的線管根數,我個人分析為一根從雙聯單控開關引出的控制線,一根為零線,一根為地線,外加一根并聯的火線共4根線,但圖紙此段未注明4,領導說一律按3根線處理,請問是按4根線處理還是按3根線處理?同時請說明理由,

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 圖紙沒有標注的按系統圖中的根數去計算,如果與系統圖中根數不一樣時,一般在平面圖中會有單獨的標注的

    如果覺得有不對的地方時是可以直接與設計 人員去溝通,看看是不是設計 漏標了或其他什么原因,雙方去溝通就可以了

    2020-10-13 13:21:32 

  • 畫圈的那段是4根線。單開處2根線,雙開處3根線。

    截圖中均為標注,讓設計標注出來(領導的話不正確)

    2020-10-13 13:21:45 

  • 你的算法沒錯的理由就是你描述的根數,你的領導算法屬于偷懶了,也有可能是用于總價合同,適當少算點。別去懷疑領導會不會算根數

    2020-10-13 13:27:49 

  • 你的算法是對的。領導一律算3根線也有道理,他吧單開都算出3根線不就扯平了,簡單省事的算法。

    2020-10-13 13:43:01 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!