金陵雨 2014-06-23 16:02:59 | 江蘇省 其他專業 | 10935查看 2回答
應急照明燈強制點亮的單聯雙控開關的作用
如圖,1、應急照明燈前面的單聯雙控開關的作用是什么呢? 2、如果發生火災,這個單聯雙聯開關會自動切換到由消控室送來的火線上嗎? 3、回路中火線工程量=2*(配電箱到單聯雙控開關的距離)+(單聯雙控開關到應急照明燈的距離),對嗎? 3、當應急照明燈回路中采用的是單聯單控、雙聯單控等這些開關的時候,又是怎么接線的呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在非正常的情況下啟動強啟,這時不可能有人再去扳開關的,此時開關不起作用了,因正常相線與強啟相線全部帶電,無論開關扳在任何位置、燈都保持常亮,單聯雙控開關作用就在此(重點在接線時注意燈的控制線要接在雙控開關的中心接線柱上)。
2014-06-26 19:34:28
-
已采納
工作原理是:
1.平時,L線有電,L‘線無電,單聯雙控開關板下(截圖中的狀態),開關與L線接觸(有電)燈具有電,點亮;如果開關板上,與L'接觸(無電),燈具無電,燈具不亮。
2.火災時,L線無電,L‘線有電,單聯雙控開關板下(截圖中的狀態),開關與L線接觸(無電)燈具無電,燈不亮;如果開關板上,與L'接觸(有電),燈具有電,燈亮。
此應急照明線路,只能用單聯雙控開關,使用其它開關,就可能燈具不亮。
2014-06-23 16:25:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看