金陵雨 2014-06-25 17:07:29 | 江蘇省 其他專業 | 4775查看 5回答
應急照明中的單聯雙控開關的作用
當發生火災事故的時候,應急照明燈的強制火線由消控室供電,可是強制火線經過單聯雙控開關,如果這時候開關處于斷開狀態,應急照明燈是不會亮的,而且開關是人人都可以碰到,萬一被人不小心關了呢?實在搞不懂為什么要設置一個單聯雙控開關。。。一點都不方便
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
強制點亮線使用時,不需經過開關控制,也就是開關已經不起作用
2014-06-25 17:16:50
-
這樣的線路應該有4根線,第4根線就是連接消防控制室的強啟線,當發生火災時,由此線供電,不受開關的影響。
2014-06-25 17:19:28
-
平常的時候,應急照明燈的正常火線由本配電箱供電,正常火線經過單聯雙控開關,如果這時候開關(扳上)處于斷開狀態,應急照明燈是不會亮的,將開關(板下),應急照明燈就會亮了。扳上就滅,扳下就亮。
當發生火災事故的時候,應急照明燈的強制火線由消控室供電,可是強制火線經過單聯雙控開關,如果這時候開關(扳下)處于斷開狀態,應急照明燈是不會亮的,將開關(板上),應急照明燈就會亮了,扳下就滅,扳上就亮,這就是正常的開關作用,有什么不方便。如果誰不小心關了,再扳一下燈就亮了。挺方便的。
2014-06-26 13:59:39
-
你好:應急照明燈為保證可靠型都采用雙頭燈具,平時和應急的分開互不影響。
2014-06-26 17:31:28
-
在非正常的情況下啟動強啟,這時不可能有人再去扳開關的,此時開關不起作用了,因正常相線與強啟相線全部帶電,無論開關扳在任何位置、燈都保持常亮,單聯雙控開關作用就在此(重點在接線時注意燈的控制線要接在雙控開關的中心接線柱上)。
2014-06-26 19:26:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看