  • 請教消防的布線問題

    一般情況下,從溫感煙感探頭到按鈕、消防聯動控制設備,是幾根線? NHRVP-4*1.0是電纜還是導線? NHBV-2*1.5是耐火電纜還是導線?

    導線

    答疑解惑

    廣聯達服務新干線

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    表示: 進入消防箱的有3個回路(24V電源回路、消防聯動報警回路、火災電話回路) 饋出消防箱的有本層的6個回路(24V電源回路2個、消防聯動報警回路2個、火災電話回路2個),到上層的有1個回路。 2是表示相同的回路數。但不表示平面圖上的1根藍線是2根4*1.0的信號線。

    2013-06-27 17:08:16 

  • 從溫感煙感探頭到按鈕、消防聯動控制設備,是2根線(總線)。 NHRVP-4*1.0是耐火屏蔽電纜。 NHBV-2*1.5是耐火電線。

    2013-06-26 07:43:27 

  • 回答: NHRVP-4*1.0是耐火屏蔽電纜,定義在電纜導管里面; NHBV-2*1.5是耐火電線,定義在電線導管里面。

    2013-06-26 12:10:15 

  • 根據下面藍色線的標注:NHRVP-4*1.0-SC20-FWC,是不是說,里面2根4*1.0的電纜? 不是的,就一根4*1.0

    2013-06-27 20:44:36 