  • 消防立橋架布線問題


    配管配電箱

    如上圖所示,每層都有接線箱,線有橋架接層接線箱,然后在接各個消防器具,因為配電箱不是每層都有。而立系統圖中標的接層接線箱的手控線為8根NH-KVV-14*1.5,是不是需要在立橋架用橋架配線布置8根,還是布置2根就行?另外消防對講電話線和消火栓按鈕啟泵線是由負一層相應消防器具的位置,經預埋配管向其它層布置的,那么是不是消防對講電話線及消火栓按鈕啟泵線就不用在立橋架內布置直至頂層接線箱?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    系統圖中標的接層接線箱的手控線為8根NH-KVV-14*1.5,應該是-1/1/3層及屋頂層每層布置2根,另外消防對講電話線和消火栓按鈕啟泵線是由負一層相應消防器具的位置,經預埋配管向其它層布置的,那么消防對講電話線及消火栓按鈕啟泵線就不用在立橋架內布置直至頂層接線箱了