初心 2019-03-29 20:53:53 | 山東省 安裝預算安裝算量GQI | 1053查看 1回答
消防立橋架布線問題
如上圖所示,每層都有接線箱,線有橋架接層接線箱,然后在接各個消防器具,因為配電箱不是每層都有。而立系統圖中標的接層接線箱的手控線為8根NH-KVV-14*1.5,是不是需要在立橋架用橋架配線布置8根,還是布置2根就行?另外消防對講電話線和消火栓按鈕啟泵線是由負一層相應消防器具的位置,經預埋配管向其它層布置的,那么是不是消防對講電話線及消火栓按鈕啟泵線就不用在立橋架內布置直至頂層接線箱?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
系統圖中標的接層接線箱的手控線為8根NH-KVV-14*1.5,應該是-1/1/3層及屋頂層每層布置2根,另外消防對講電話線和消火栓按鈕啟泵線是由負一層相應消防器具的位置,經預埋配管向其它層布置的,那么消防對講電話線及消火栓按鈕啟泵線就不用在立橋架內布置直至頂層接線箱了
2019-03-31 14:34:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看