大豆 2013-05-30 16:40:00 | 山東省 安裝算量GQI | 2622查看 2回答
消防電上的布線問題
問題1:第一張圖中,我理解的是,紅色線是信號線,白色是廣播線,綠色是24V電源線,對嗎? 問題2 :由第二張圖中可知模塊到揚聲器只有一條線,可是,為什么在第一張圖中連接揚聲器的會有2條線,還有,廣播的控制模塊放哪了 問題2:第三張圖是不是有錯誤,連接閥門的控制模塊是不是除了圖中的藍色信號線還有24V電源線? 問題4:連接閥門的控制模塊一般放在哪里,平面圖中,怎么防火閥直接一根信號線與溫感連接?防火閥的控制模塊呢問題補充:第一張圖跟第二張圖調換下位置,發顛倒了
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納問題1:第一張圖中,我理解的是,紅色線是信號線,白色是廣播線,綠色是24V電源線,對嗎? 對的,聲光根本沒和揚聲器相連,它只是接線通過了一下揚聲器的接線盒與煙感相連,總之,接至揚聲器的線只需一根廣播線就夠了,因為根據系統圖可知,廣播模塊至揚聲器就是一根線,這個畫的非常明確。 問題2 :由第二張圖中可知模塊到揚聲器只有一條線,可是,為什么在第一張圖中連接揚聲器的會有2條線,還有,廣播的控制模塊放哪了 線的問題參考以上,至于模塊放在哪,施工中一般把他放在端子箱里,沒具體規定。 問題2:第三張圖是不是有錯誤,連接閥門的控制模塊是不是除了圖中的藍色信號線還有24V電源線? 這個是水流指示器和信號閥門,不需要控制,只接受動作信號,只需接監視模塊就可以了,所以一根總線足以。 問題4:連接閥門的控制模塊一般放在哪里,平面圖中,怎么防火閥直接一根信號線與溫感連接?防火閥的控制模塊呢 同上,這個70度的閥門不需控制,只接收動作信號,只需一根總線就夠了,所以可以直接接至煙/溫感上。 至于模塊放在哪里,一般就放在被控/監視設備附近,易于安裝且美觀就可以了,沒具體規定,如果跟施工方對決算,可以去現場查看 對滴,280度需要控制模塊,這個用監視模塊即可。
2013-05-30 16:52:36
-
第一張圖;模塊不能3根線。第二張圖;聲光報警器不能和喇叭相連。第三張圖;模塊應該有電源線。第四張圖;70度防火閥1、應該有模塊,2、70右上角應該加(度,小圓圈)。
2013-05-30 16:48:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看