-
89****@qq.com 2013-06-17 17:56:01 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 966查看 4回答
基礎柱子箍筋根數問題
圖紙基礎柱子高度是1.1米,箍筋是A8-200,手算的話不是1.1/0.2,不是只有6根么,但是軟件顯示的計算根數是Ceil(2.3*41*14/min(5*14,100))+max(Ceil((760-100)/500)+1,2),算出22根,這個是怎么算出來的,看不太懂軟件的計算式,還有柱子不是綁扎搭接,直螺紋連接,跟這個有關系嗎?軟件算的對不對啊
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
該段箍筋數量是按箍筋加密計算的,從相關數據可以看出縱筋是按綁扎搭接設置的。 有關數據含義見圖1
2013-06-17 18:14:03
-
你好! 公式中的Ceil(2.3*41*14/min(5*14,100))就是計算的縱筋搭接部位的箍筋數量,而max(Ceil((760-100)/500)+1,2)是計算的基礎內插筋錨固區的箍筋數量,因此,你要檢查你的計算設置里的搭接設置,可能是你把直徑14的柱縱筋設置成綁扎搭接了。
2013-06-17 19:56:52
-
可能是你沒有修改設置,軟件是按搭接來計算的。
2013-06-18 09:11:58
-
檢查一遍計算設置和屬性是否有問題,正確計算出來跟數應該是7個
2013-06-18 09:41:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看