-
ab454545 2010-08-03 11:52:57 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1407查看 20回答
柱箍筋根數的計算問題?
假如一根柱子高是12米,層高是3米,板厚100毫米,箍筋為a8-100,那么箍筋根數到底應該是幾個啊?問題補充:應該是層高算,還是按整根柱子算,答案應該是124還是121個還是120個?請寫明計算過程及計算方法來源于什么書。如果這根柱子是剪力墻里的暗柱(條件相同),結果是一樣的嗎?
全部回答
(20)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納應該是120個。 [(3000-50-50)/100+1]*4=120
2010-08-05 18:37:12
-
參考03G101-1 ,第40頁關于柱箍筋說明,柱子的箍筋是柱層高通長布置的,與梁高度或板厚度無關,如箍筋為a8-100,不存在加密區問題,剪力墻的暗柱亦同,具體根數自己算。
2010-08-08 14:18:09
-
{ ( 2950 / 100 ) + 1 } * 4 = 31 * 4 =124。
2010-08-03 11:58:58
-
沒有加密區是吧!!和板厚沒有關系 121根
2010-08-03 12:00:49
-
箍筋如果沒有加密區為124根,每一層31根,四層為31*4=124根。如果沒有樓層分隔(即高12米,箍筋根數為121根)
2010-08-03 12:04:16
-
你好,柱子的箍筋應該按照層高來算,這樣算出來的柱子箍筋才是準確的 ((層高-0.05*2)/間距+1)*層數 即:((3000-50*2)/100+1)*4=120
2010-08-03 12:11:30
-
應該是12米/0.1+1=121根.
2010-08-03 12:27:06
-
柱子箍筋跨越了兩層,不扣板厚。根據上下的加密區高度,除以箍筋間距+1即可。而關于加密區高度,參考101第41頁,根據柱子長邊尺寸和層高選用相應的加密區高度。
2010-08-07 16:50:31
-
您好!每層的根數計算式為( 2950 / 100 ) + 1=31, 4層的為124根. 如果這根柱子是剪力墻里的暗柱(條件相同),結果是一樣的。
2010-08-04 11:50:33
-
120根式正確的。
2010-08-05 18:28:01
-
4層每層31根共計124根沒有鋼筋搭接也沒有基礎部分箍筋
2010-08-05 17:44:12
-
((3-0.1(板厚)-0.1(兩個起步距離))/0.1+1)*4=116
2010-08-05 21:16:13
-
圖集03G101-1 ,第40頁關于柱箍筋是有詳細說明的,柱子的箍筋都是通長布置的,這里面關鍵的是柱在樓層兩端有加密區長度。
2010-08-06 08:24:31
-
是按整根柱子算的,要看你的圖紙有沒有說明梁上下500有沒有加密了,沒有說明就按圖集算,有設計就按設計算。
2010-08-06 08:44:54
-
應該是121根,柱的箍筋是通長布置的,不是按層來布置,所以應該是12/0.1+1=121
2010-08-06 08:31:10
-
H/N+1=121
2010-08-06 10:44:05
-
建議你看一看03G101-1圖集。箍筋的計算不是你想象的這樣,即使上面的各位都給了你一個答案,但很片面,就你提出的問題也很單一,如果是這樣的話,你始終學不會箍筋的計算方法。
2010-08-06 12:12:05
-
柱子的箍筋和板厚沒有關系,是121根。
2010-08-06 13:21:53
-
暈,哪個對啊?
2010-08-09 17:21:42
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看