-
89****@qq.com 2013-06-17 17:26:31 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1153查看 3回答
基礎柱子箍筋根數問題,
圖紙基礎柱子高度是1.1米,箍筋是A8-200,手算的話不是1.1/0.2,不是只有6根么,但是軟件顯示的計算根數是Ceil(2.3*41*14/min(5*14,100))+max(Ceil((760-100)/500)+1,2),算出22根,這個是怎么算出來的,看不太懂軟件的計算式,還有柱子不是綁扎搭接,直螺紋連接,跟這個有關系嗎?軟件算的對不對啊
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
可能你樓層設置錯了,或者標高沒調好~不可能相差這么大的
2013-06-17 17:29:17
-
這個計算式可以看出你的鋼筋是采用綁扎搭接的,你去樓層設置里面把搭接方式改一下,這兩者是不一樣的。如圖1: Ceil(2.3*41*14/min(5*14,100))的意思是:2.3倍搭接長度*41倍14鋼筋直徑后再除以5倍14鋼筋直徑和100中的最小值 max(Ceil((760-100)/500)+1,2) 是意思是搭接長度減去板厚100,除以搭接長度內的箍筋間距500再加上一個箍筋。和2根箍筋中取最大值。這個在計算設置里面是可以設置的,看圖2:
2013-06-17 18:25:36
-
檢查一遍計算設置和屬性是否有問題,正確計算出來跟數應該是7個
2013-06-18 09:43:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看