cheng 2013-05-24 16:11:50 | 湖北省 安裝 | 1378查看 9回答
大家幫我看看這個消防管道大小的問題
如圖,顯示是一層頂板下DN100的消防管過來,分支為兩個,一個向上接2層的消火栓,一個向下接一層的消火栓,但系統圖上顯示向下接一層消火栓的這段立管顯示是DN100,水平管是DN65的,我們知道這個立管是直接要接消火栓的,不存在變徑把,應該立管也是DN65的才對,難道不存在這個100**70*70的管件,只有用100*65*100的機械三通,
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個圖紙是錯誤的,在設計上是這樣子的:1套消火栓的管徑是DN65,2套消火栓使用的管徑是DN80,三套以上為DN100,由此,XL-33的管徑就應該是DN65 至于安裝,先變徑為DN65再通過DN65的正三通就可以實現了。
2013-05-24 16:36:10
-
立管應該是DN100,支管變為DN65的
2013-05-24 16:14:35
-
應該是要變徑的吧?
2013-05-24 16:15:29
-
有這樣設計的,彎頭使用變徑彎頭,也就是DN100*65的彎頭
2013-05-24 16:13:26
-
你理解的很對,但圖紙是那樣,我們不可以修改,應該在下面立管與接消火栓水平出增加大小頭DN100*65
2013-05-24 16:15:02
-
要變徑的,一般接消火栓的管子都是DN65,立管是DN100
2013-05-24 17:09:58
-
應該是100/65的三通
2013-05-24 17:28:28
-
應該可以用100*65的三通,圖紙向下是畫的DN100,用三通這不過是提前變徑了,最好的施工方法是用100的正三通,三通后接20到30公分短管,再用100*65變徑,從施工角度上就沒什么問題了
2013-05-24 20:07:23
-
設計有誤,應該xl33那個立管就是DN65才是合理的,
2013-05-25 21:59:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看