cheng 2013-07-01 11:10:13 | 湖北省 安裝 | 960查看 3回答
大家幫我看看這個電氣圖
這是個工業廠房,圖示母線HTKC-3B-400為干線,接至AP1-2的也是母線嗎??從平面圖看是這樣的,而從AP1-2的系統圖上看其進線為BM30為什么和干線不一樣,這個圖到底怎么看呢
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納HTKC-3B-400是封閉插接母線,距地4.5米,水平敷設。CJ12是插接箱,安裝在母線上方,配電箱AP1-2(規格500*600*160)的進線是由CJ12是插接箱引入,一般用BV線穿管明敷。插接箱規格及AP1-2的進線規格要看系統圖。
2013-07-01 13:18:59
-
圖示母線HTKC-3B-400為干線,接至AP1-2的也是母線,接至AP1-2的母線是從母線插接箱引入的。
2013-07-01 11:30:28
-
BM30是AP1-2的進線斷路器的型號,HTKC-3B-400是封閉插接母線,AP1-2的進線規格可以到母線系統圖里找。
2013-07-01 11:37:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看