梁集中標注與原位標注
求指教?梁集中標注中有通長鋼筋怎么編輯鋼筋里沒有能長鋼筋?比如圖中的第一跨梁。是哪里設置錯了嗎?問題補充:沒有通長鋼筋, 有的時候通長鋼筋是斷開的?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:雖然集中標注里有25的主筋,但在原位標注里支座負筋和跨中筋里都沒有25有主筋,所以集中標注的25的主筋在這一跨里就沒有了。平法規則是原位標注優先選用與集中標注。如果沒有跨中筋3B20,25的主筋會在跨中部位出現,也就是你說的短筋。 明白了就OK了,可以采納一下嗎?
2013-05-19 13:29:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看