-
為自己加油 2013-05-15 16:56:49 | 河北省 其他專業 | 9631查看 6回答
梁板式筏板基礎 ,這種 集中標注和原位標注,鋼筋如何設置
梁板式筏板基礎 集中標注LPB1p h=500 X:BΦ16@200;TΦ16@200 Y:BΦ16@200;TΦ16@200 原位標注:Φ14@200也是通長鋼筋,請問原位標注是指底筋嗎, 是原位標注采用Φ14@200集中標注的同位置的鋼筋還要不要。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納回答:這種情況如果梁集中標注和原位標注矛盾,則以原位標注信息執行。看你此圖就是存在矛盾。建議最好咨詢一下設計院具體的配筋情況吧,不然就配成3層鋼筋了 的確需要咨詢設計院具體情況,現在這種情況不太好準確判定,把這種疑惑還是不要堵了
2013-05-15 17:05:12
-
按設計都應該布置
2013-05-15 17:06:19
-
Φ14@200屬于附加鋼筋,在筏板底部,集中標注的同位置的鋼筋還要
2013-05-15 17:02:27
-
原位標注的是附加筋。 集中標注的已經是雙層雙向配筋了。
2013-05-15 17:04:01
-
Φ14@200應該是跨板受力筋,板的底筋和面筋按集中標注的布置,這兩者并不重復。跨板受力筋你就新建一個跨板受力筋,按單板-垂直布置就可以了。
2013-05-15 17:07:23
-
梁板式筏板基礎 集中標注LPB1p h=500 X:BΦ16@200;TΦ16@200 Y:BΦ16@200;TΦ16@200 原位標注:Φ14@200也是通長鋼筋,請問原位標注是指底筋嗎,是面筋,包括Φ22@200 是原位標注采用Φ14@200集中標注的同位置的鋼筋還要不要。同位置集中標注的是Φ16@200,仍然布置,實際布置方法是Φ14@200布置在Φ16@200中間,鋼筋間距實際為@100,一根Φ16,一根Φ14間隔布置; 此筏板集中標注是雙層雙向的Φ16@200,面層X(jué)方向增加Φ22@200負筋,Y方向增加Φ14@200鋼筋
2013-05-15 17:13:16
-
同一道梁 第一道梁原位標注和集中標注都很全,另外一道梁,名稱一樣,但是集中標注和原位標注都沒有
同一道梁 第一道梁原位標注和集中標注都很全,另外一道梁,名稱一樣,但是集中標注和原位標注都沒有 ,配筋改怎么布置?
-
藍圖注明基礎為平板式筏板基礎,且設有JCL,梁的高度大于板的厚度,梁的標注為虛線,如何確定梁底標高與
-
基礎梁鋼筋原位標注的上部通長筋和N筋是不是都延伸到懸挑梁的外邊?
基礎梁鋼筋原位標注的上部通長筋和N筋是不是都延伸到懸挑梁的外邊?那樣的話,兩個梁要合并一下,還是懸挑梁有它自己的鋼筋,如何設?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看