43****@qq.com 2013-04-13 19:33:33 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 1358查看 1回答
接線板外部接線計算方法的問題
1、消防電話干線進接線箱8x(ZRBV-2x1.5),本層地下室出線是6x(ZRBV-2x1.5),其接線板外部接線的量是不是2*8+2*6=28個? 報警總線干線進接線箱8x(ZR-RVS-2x2.5),本層地下室出線是ZR-RVS-2x1.5,其接線板外部接線的量是不是2*8+2*1=18個? 2、端子板外部接線分有端子跟無端子,其中軟絞線為有端子,硬線為無端子,請問哪些型號的線稱為硬線? 3、干線中的控制電纜2(ZRKVV-4x1.5)進入接線箱,本層地下室出線是ZRKVV-4x1.5,請問電纜的端子板外部接線的量是不是也像上面那樣算呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、你只是計算了電纜的一個端子,每根線纜有兩個頭,要計算兩個端子。 2、RVS的R是軟線S是絞線。
2013-04-13 19:59:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看