43****@qq.com 2013-10-28 13:59:24 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 1031查看 1回答
多線聯動模塊和外部接線的問題
1、請問,多線聯動模塊的數量是怎么確定的,比如說地下室有二臺消防泵和二臺噴淋泵,分別一用一備。那請問多線聯動模塊是幾個呢? 2、地下室部分跟地上部分的自動報警,我是分兩個分部來套定額的,即:地下室自動報警部分跟地上自動報警部分。那請問自動報警系統調試定額,是套在地下室自動報警部分還是套在地上自動報警部分(套一次),還是說,地下室跟地上部分都要套呢?(套兩次) 3、請問RVS-2*1.5的線進出接線箱,其有端子外部接線是算2個還是4個?還有BVR-2*1.5的線進出接線箱,其無端子外部接線是算2個還是4個?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、模塊個數應根據系統圖的設計個數及規格型號來定;
2、消防泵和噴淋泵我理解為兩個系統,計算兩個調試系統;
3、均計算兩個端子外部接線。
2013-10-28 16:05:11