  • 多線聯動模塊和外部接線的問題

    1、請問,多線聯動模塊的數量是怎么確定的,比如說地下室有二臺消防泵和二臺噴淋泵,分別一用一備。那請問多線聯動模塊是幾個呢? 2、地下室部分跟地上部分的自動報警,我是分兩個分部來套定額的,即:地下室自動報警部分跟地上自動報警部分。那請問自動報警系統調試定額,是套在地下室自動報警部分還是套在地上自動報警部分(套一次),還是說,地下室跟地上部分都要套呢?(套兩次) 3、請問RVS-2*1.5的線進出接線箱,其有端子外部接線是算2個還是4個?還有BVR-2*1.5的線進出接線箱,其無端子外部接線是算2個還是4個?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1、模塊個數應根據系統圖的設計個數及規格型號來定;

    2、消防泵和噴淋泵我理解為兩個系統,計算兩個調試系統;

    3、均計算兩個端子外部接線。