seauranus 2013-02-05 22:15:34 | 湖北省 其他專業 | 852查看 1回答
基礎梁端部鋼筋問題
如圖(11G101-3 73頁) 基礎梁端部無外伸構造 底部通長筋(非通長筋)伸入端部的那一部分 深入長度為: 伸至盡端鋼筋內側彎折,水平段≥0.4lab 1.伸至盡端鋼筋內側彎折,2.水平段≥0.4lab 這個是什么意思呢? 問題一:是兩者取大值嗎? 問題二:如果此時鋼筋為熱軋帶肋鋼筋,直徑為50㎜,端柱的截面尺寸為800×800,那么0.4lab=0.4*48*50=960,這時鋼筋深入端部的鋼筋應該怎么處理呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、伸至盡端鋼筋內側彎折及水平段≥0.4lab 這是兩者取大值,不過最大值就是伸至盡端鋼筋內側彎折。 2、如果此時鋼筋為熱軋帶肋鋼筋,直徑為50㎜,端柱的截面尺寸為800×800,那么0.4Lab=0.4×32d=0.4×32×50=640mm,這肯定沒有伸至盡端大。 抗震等級就算三級,這個基礎梁底筋3級(HRB400) 直徑50mm抗震錨固長度是:lab=32d,la=1.1×32d=35.2d,laE=1.05×35.2d≈37d,50×37等于1850mm,>800mm(支座寬),因此不能直錨,必須伸至盡端彎折15d,50乘以15=750,基礎梁保護層厚度按35,那么基礎梁底部筋錨固長度就是:800+50-35+750=1565mm. 其實只要不能直錨,這個沒有必要考慮,夠不夠0.4Lab,都要伸至盡端彎折15d。
2013-02-08 20:34:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看