qirui0322 2012-12-06 11:18:17 | 北京市 安裝 | 2784查看 5回答
知道空調水的干管管徑,支管管徑一般是多少,怎樣確認。圖上沒有畫出支管的管徑
我問的不是風機盤管附近的支管,我問的是圖中豎直方向這段的管徑
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納可以先對照系統圖,看有無標注;沒有的話可以詢問圖紙出處;連接末端的風機盤管一般管徑為DN20,除特殊標注和冷量較大的設備外。如果圖紙標注缺的多,就應該詢問設計單位,若只是與風機盤管連接管道就按照DN20計算。
2012-12-06 15:33:54
-
按圖上標注的順時走向數過來,一樣的,已經給你標注出來了,分別是DN125,DN125,DN40
2012-12-06 11:56:09
-
一般支管的管徑比主管小的有一個級別的也有幾個級別的管徑的,主要還得看圖紙,你仔細看一下圖紙其他地方有沒有標出來,比如系統圖等,說明等,要是真的都沒有說明,你就直接問設計院,不可以自己猜測的,以免造成失誤。
2012-12-06 12:13:55
-
想算精確 ,就找設計部交底,完善圖紙,否則都是在這里瞎猜,既然是猜,就你自己見過你的圖紙, 還不如你自己猜呢,對吧?
2012-12-06 12:54:16
-
那也是空調水的干管管徑。
2012-12-06 15:52:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看