被隱藏的人 2017-05-01 21:38:07 | 北京市 安裝 | 1873查看 5回答
100的主管道分出來的支管,沒有標注支管管徑,怎么辦呢?
這條支管應該是多大的?還有80的管道分出來的支管,也沒有標注管徑
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
沒有標注就是按主管的規格計算。
2017-05-01 21:39:19
-
那這個DN100和DN80的之間的支管,應該算多大的?就是紅框里的,按照噴淋個數算還是。。?
2017-05-01 21:51:01
-
平面圖100的主管道分出來的支管,沒有標注支管管徑就看系統圖,系統圖沒有標注應該詢問設計單位確定。不能自作主張。
2017-05-01 22:24:03
-
那些粉紅色的支管一般是DN25的,噴淋短立管是DN20的,黃色圓圈就是噴頭。
2017-05-01 22:32:31
-
沒有標注管徑的支管,按噴頭個數計算管徑。短立管及末端試水裝置的連接管,其管徑不應小于 25mm。詳見下表:
2017-05-02 09:07:17