女兒墻插筋問題
對于屋頂女兒墻部分,我采用剪力墻來定義女兒墻:其中有幾個問題想向老師您請教下:問題1、對于女兒墻直接垂直不封鋼筋直接錨入下面一層梁柱或者剪力墻上,如何處理。。。首先我是這樣認為需錨固那么下層的剪力墻就應該做封口處理,那么我就就對下面一層豎向鋼筋用*封口,再讓女兒墻鋼筋插入,但發現一些問題:1、對于插入的是固定值是怎么處理,2、對于有下層有暗柱和端柱位置女兒墻為什么不生成豎向鋼筋3、上部有暗梁時女兒墻上部節點怎么調整、、、、、、其后我又嘗試用欄板來建女兒墻,但是垂直鋼筋和水平鋼筋總是少一些,這又是什么原因,我看別人解釋的是因為下部有構件所以會出現這樣的情況,,,,,
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這樣的女兒墻沒法用剪力墻繪制.. 還是用欄板異形定義好形狀..在其他鋼筋里面編輯鋼筋
2012-11-27 09:57:02
-
在屬性的其它鋼筋中編輯。
2012-11-26 23:12:10
-
這個女兒墻還是用欄板定義比較好,在節點設置里把錨固長度la改成300就與你圖紙上吻合了。 對于有下層有暗柱和端柱位置女兒墻鋼筋軟件是不下插的,該位置的女兒墻可以畫一個暗柱,暗柱屬性里的垂直筋輸入女兒墻的垂直筋就可以了。 女兒墻上部的暗梁直接繪制,如果女兒墻的垂直筋形狀計算結果與圖紙不符,可以在編輯鋼筋里修改一下。 對于一些比較特殊的構件,軟件不可能面面俱到,需要我們自己通過各種方法去修改一下的。
2012-11-27 07:29:34