-
47****@qq.com 2012-11-15 10:50:25 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2536查看 10回答
墻用不用復制到基礎層
如題,千萬別說不復制不計算插筋的話,我試過了,是也計算的,但是插筋放在了首層,但是結果差一點,不知道差在哪了!
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
應該復制的基礎層 你說的插筋計算結果差一點,有可能是基礎混凝土標號的差異導致錨固長度計算的不一樣
2012-11-15 15:26:23
-
你好!是這樣的,當基礎深度和樓層設置里設置的基礎層高一樣時,可以不復制到基礎層,計算的結果都是一樣的,當基礎的深度小于樓層設置里設置的基礎層高時,就要把首層的墻復制到基礎層,如果不復制的話,軟件計算的結果是插筋只算到了基礎構件底標高處,但實際距離基礎底標高還有一段高度的,這樣插筋的量就少了。 下圖是關于這個問題的視頻截圖。
2012-11-15 15:22:35
-
墻如果在基礎層高度較大時需要復制到基礎層,當基礎層高較小時,可以不復制到基礎層,直接在首層調整墻底的標高到基礎頂就可以。插筋計算結果差,是因為設置的不一致所致,如果設置的完全一致時結果是一樣的。
2012-11-15 15:42:53
-
同意木子的說法
2012-11-15 16:52:48
-
從我的實際經驗,墻還要復制到基礎層,就害怕有些地方出現標高差。
2012-11-15 18:19:22
-
應該復制到基礎層,只有這樣才能避免你所說的:“不復制也會計算插筋的,插筋放在了首層,但是結果差一點”的問題出現。
2012-11-15 21:11:46
-
軟件會自動識別,不需要畫
2012-11-16 08:59:01
-
一般情況下剪力墻不用復制到基礎層。 按你說的情況沒有地下室,正負零以下就是單獨基礎層,這樣在基礎層就應該布置剪力墻。 插筋計算結果差一點,是因為設置的混凝土標號和抗震等級不一樣所致,如果設置的完全一致時結果是一樣的。
2012-11-16 09:02:48
-
前面回復沒有解決的話,請看下你的設置是否正確
2012-11-16 08:20:50
-
可以先布置基礎層墻體,
2012-11-16 08:52:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看