49****@qq.com 2012-11-08 11:43:01 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1062查看 1回答
為什么我畫的剪力墻端部彎鉤和規范不一樣?
我自己開始學鋼筋軟件,先畫的暗柱,再畫的剪力墻,我畫剪力墻的時候也是包住了暗柱的,但是有一個問題,就是在T型暗柱端部,剪力墻的彎鉤和11G101-P69頁的不一樣,而且我認為我畫的剪力墻那彎鉤是錯的,彎鉤應該向兩邊彎15D,可我的是兩個彎鉤對彎,居然是10D,在計算設置里我也仔細檢查了確實是15D,但有一個垂直鋼筋遇洞口或端部無節點構造的節點是10D,這到底是怎么回事啊?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納軟件計算是正確的,剪力墻水平鋼筋就是互相錨固彎折的,按11G101圖集中間剪力墻(除拐角處以外)彎折長度就是10*d。
2012-11-08 13:48:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看