-
xagcc 2012-10-12 17:35:53 | 陜西省 其他專業 | 2606查看 1回答
施工方案實例--(二)、地下室外墻防水
施工方案實例--(二)、地下室外墻防水
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
(二)、地下室外墻防水
1、工藝流程:
自防水混凝土外墻打磨修補→刷SBS專用底油→陰陽角、管道周邊附加層粘貼→熱熔法粘貼SBS防水卷材→防水卷材接縫處理→抹20厚水泥砂漿保護層→砌120厚磚保護墻。
2、工藝做法:
(1)、自防水砼外墻基層清理:
應首先清除掉支設模板用的穿墻螺桿,處理方法為:沿螺桿四周用鋼鏨鏨出30㎜深的凹槽,用氣割割去螺桿,沖洗干凈后,用水泥砂漿修補與墻面平齊。用打磨機打磨模板接茬以及高出砼墻表面的疙瘩,使其表面平整。清除完畢后,用稀釋后的鹽酸液清洗外墻表面,保證砼墻面潔凈無污物。
(2)、基層底油涂刷:
基層底油為氯丁膠改性瀝青膠粘劑,為黑色液態,用于卷材與基層及卷材與卷材接縫的冷膠粘劑。涂刷基層處理劑,在已經處理好的基層上涂刷處理劑,用長櫪滾刷基層處理劑涂刷在基層表面,要涂刷均勻,不得漏刷和露底,基層處理劑涂刷完成后,必須經過8小時以上達到干燥程度方可施行熱熔法施工,以避免失火。
(3)、細部附加層處理
對于陰陽角,管道根部從及變形縫部位應做增強處理,方法是先按細部形狀將卷材剪好,不要加熱,在細部預鋪一下,視尺寸形狀合適后,再將卷材的底面(有熱熔膠的一向)用于持火焰噴槍烘烤,使其底面呈熔融狀態,即可立即粘貼在基層上,并壓實鋪牢。
(4)、熱熔鋪貼卷材:
粘貼立面卷材:立面卷材粘貼采用熱熔滿粘法。在粘貼施工前首先根據立面鋪貼的高度,裁割出防水卷材的長度(上下搭接長度應進算在內),然后卷成小卷找準粘貼位置,以自下而上的方向開始熱熔粘貼,烘烤粘貼施工方法同平面施工方法,對于立面高度過高的墻面,可采用分段施工的方法粘貼,先施工下部再施工上部,但接縫處應相互錯開,不允許留置在同一部位,接縫處必須做收口處理。
在立面與平面的轉角處,卷材的搭接宜做在平面上,距離立面不應小于600㎜。
4.1、防水卷材搭接長度要求:按照地下放水工程施工規范要求,兩幅防水卷材短邊及長邊的搭接長度均不應小于100㎜。
4.2、卷材搭接縫施工,卷材搭接縫及卷材收頭的鋪粘是影響鋪設質量的關鍵之一,不隨大面一次粘鋪,而做專門處理是為保證地下工程熱熔卷材防水的鋪貼質量。搭接縫及收頭的卷材必須100%的烘烤,粘鋪時必須有熔融瀝青從邊端擠出,用刮刀將擠出來熱熔膠刮平,沿邊端封實,操作方法搭接縫或收頭粘貼后,可用火焰及抹子沿搭接縫邊緣再行均勻加熱抹壓封平,寬度不小于10㎜做好保護層接縫收頭處理后,檢查防水層鋪設合格,應及時做保護層保護已鋪好的卷材防水層。
3、熱熔法施工注意事項
⑴、熱熔法與材料性能有關,高聚物改性瀝青防水卷材各品種的改性基料成分有所不同,因之軟化點,熔融度及熔化速度亦不同。施工人員對所選卷材應進行探索試驗,調節火焰距離,以及烘烤時間,觀察卷材底面熱熔膠的熔融狀態,以及鋪貼后卷材的粘貼強度,積累經驗后用于大面積施鋪。
⑵、烘烤溫度對卷材的影響,以液化石油氣為熱源的火焰噴槍,當噴嘴全部開放時,火焰的端部溫度約為1300℃左右,火焰中心的溫度約1100℃左右,調節噴槍開關可將溫度降至1100—800℃左右,在這樣的高溫下實施熱熔法施工,要求在對卷材材性了解的基礎上熟練掌握持槍烘烤技術。
⑶、采用熱熔施工,在點燃時以及在烘烤施工中,火焰噴嘴嚴禁對著人特別是立墻卷材熱熔施工時,更應注意施工安全,亦應佩戴防護用品。
⑷、施工現場應清除易燃物和易燃材料,并備有滅火器消防器材,消除道路暢通。
⑸、施工使用的易燃物及易燃材料應放在指定處所,并有防護措施及專人看管。
⑹、六級以上大風,停止熱熔施工,火焰噴槍以及易燃品等,下班后應全部收回存放于易燃易爆庫。
4、細部做法
4.1、卷材搭接接縫,應進行封口處理,可用膠液刮涂封口,封口寬度不應小于10㎜.
4.2甩茬:本工程地下室筏板以下防水層與地下室外墻防水層為一整體防水層,因結構施工限制故必須分兩次施工,筏板防水層施工為一段。待地下室結構完成后,在進行地下室外墻的防水層施工,本次地下室筏板防水層施工時,應為墻體防水施工甩茬,按要求上層卷材留置300㎜、(即1.2㎜厚留300㎜長)下層卷材留置150㎜。外墻施工時接茬應相互錯開,上層防水應蓋住下層防水接茬。
4.3、在平面與立面轉角處,卷材接縫應留在平面上,距立面不應小于600㎜。
4.4、本工程基礎底板防水材料與外墻防水材料有所不同,兩種防水材料接茬處處理方法見下圖:
2012-10-12 17:35:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看