第六節、地下室結構施工工藝流程
1、開挖樁間土開挖基底標高:-9.86m;基底平整夯實。遇電梯井道基礎、集水坑須局部降低的依照結施06圖中相關大樣相應加深。
破樁頭破除后的樁頂標高:-9.65m;要求樁頂平整。遇電梯井道基礎、集水坑須局部降低的依照結施06圖中相關大樣相應降低。
以上工作由建設單位其它兄弟單位完成,施工時我方應有技術上的配合。
2、澆筑墊層:墊層為C15混凝土100厚;表面收光,成活后頂面標高:-9.76米。
3、防水層:筏板下:1.2㎜厚SBC120聚乙烯丙綸防水卷材一道;
外圍護墻:4㎜厚SBS高聚物改性瀝青防水卷材一道。
5、防水保護層:筏板下防水保護層為 50厚C20細石砼保護層。地下室外墻:20厚1:3水泥砂漿,砌120厚保護磚。
6、地下室墻柱定位放線:墨線彈出控制軸線,墻柱、集水坑輪廓線并用紅油漆標注。
7、架子搭設:外剪力墻雙排鋼筋支撐架。
8、鋼筋安裝:筏板、墻、柱插筋。
9、筏板邊模、承臺邊模、坑溝支模、集水坑、電梯井及外圍道墻模板支設。
10、安裝止水帶:筏板、外圍護墻后澆帶兩側及外圍墻水平施工縫處預埋止水帶;
11、搭底板澆筑架。
12、地下室底板砼澆筑:C35;P6底筏板、基礎承臺砼澆筑。
13、地下室墻柱扎筋。
14、地下室墻柱模板支設。
15、安外墻后澆帶處止水帶。
16、澆筑墻柱混凝土:外墻:C40;P6,內墻:C40。
17、墻柱模板拆除。
18、地下室頂板梁模板支設。
19、地下室頂、梁鋼筋安裝。
20、地下室頂板混凝土澆筑:人防頂板C40;P6,其它C40。2012-10-12 17:31:17