xagcc 2012-10-12 17:33:33 | 陜西省 其他專業 | 828查看 1回答
地下室工程專項施工方案實例--第七節、主要分項施工方案和方法
地下室工程專項施工方案實例--第七節、主要分項施工方案和方法?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
第七節、主要分項施工方案和方法
一、挖樁間土、破樁頭:詳見兄弟單位編制的專項施工方案。
二、基礎墊層施工:
1、樁間土、破樁完成、基地平整夯實經相關部門驗收后方可進行。
2、砼墊層澆筑:
①、混凝土墊層:厚度100㎜,混凝土強度C15,頂面標高-9.76米。
②、墊層砼采用商品混凝土,52米車載臂架泵泵送到位,砼振搗采用插入式振動棒梅花形布點進行振搗,整體一次澆筑完成;盡可能不留施工縫。澆筑完后的墊層應抹平、壓光,管樁周圈抹八字角,24小時后澆水養護。
3、砼墊層的施工保證措施
3.1、墊層鋪設嚴禁擾動墊層下臥土層。
3.2、墊層澆筑嚴格控制標高及面層平整度。
3.3、墊層澆筑要求商混站嚴格控制水灰比,不能任意加水,以防水灰比偏大降低混凝土強度等級。
3.4、混凝土墊層按規定現場取樣,按規范規定組數及標準方法取。
4、砼墊層施工注意事項
4.1、搞好基坑四周安全防護注意砂夾石向下滑動傷人。
4.2、隨時檢查護壁邊坡穩定。
4.3、檢查使用電器設備是否完好。
4.4、墊層鋪設完畢后,在砼未達到一定強度時嚴禁人、小車在上行走。
三、地下室防水層及防水保護層施工:
地下室防水工程執行《地下工程防水技術規范》GB50108-2001和有關規程和規定。防水等級Ⅰ級,防水混凝土的施工縫,穿墻管道,預留洞,止水槽后澆部位和變形縫、底板防水層與外圍墻體防水層甩茬及接茬等地下工程薄弱環節按《地下防水工程質量驗收規范》GB50208-2002執行,穿過外墻防水層的管道,螺栓、構件等預埋,在預埋件四周留凹槽,并嵌密封。
(一)、筏板下防水:
地下室底板、承臺采用C35防水混凝土,抗滲等級為P6;自防水泥凝土加強防水層采用1.2㎜厚SBC120聚乙烯丙綸一道。
1、工藝流程:
防水基層清理→附加層施工→檢查驗收→1.2㎜SBC120防水卷材施工→檢查驗收→防水保護層施工。
2、樁頭防水施工:
樁頭防水施工應在樁頭錨固鋼筋砼澆注完成后進行,其施工方法為:樁孔砼澆筑必須采用微膨脹砼進行澆筑,澆滿收口時應將砼表面抹平,樁頭根部與砼墊層陽角處應用水泥砂漿抹成圓強角或1350八字角以便于下道工序施工。
下道工序施工為樁頭的防水處理,工藝做法為:樁頭清洗干凈后抹8~12㎜厚聚合物防水水泥砂漿,附加0.8厚水泥基滲透結晶型防水涂料。樁頭四周300范圍內再抹一道8~12㎜厚聚合物防水砂漿,在以上工序全部施工完成后,經監理單位驗收合格后,方可進行筏板卷材防水的大面積施工。做法見下圖:
2012-10-12 17:33:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看