liushansen 2012-10-11 16:55:47 | 山東省 其他專業 | 863查看 2回答
構造柱鋼筋施工偏位
構造柱是二次結構,在施工時偏位了沒事吧?反正他不受力,在《混凝土結構工程施工質量驗收規范》上找不到具體依據。誰能解釋下
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納8.2.4構造柱位置及垂直度的允許偏差應符合表8.2.4的規定。 表8.2.4 構造柱尺寸允許偏差 項次 項目 允許偏差(mm) 抽檢方法 1 柱中心線位置 10 用經緯儀和尺檢查或用其他測量儀器檢查 2 柱層間錯位 8 用經緯儀和尺檢查或用其他測量儀器檢查 3 柱垂直度 每層 10 用2m托線板檢查 全高 ≤10m 15 用經緯儀、吊線和尺檢查,或用其他測量儀器檢查 >10m 20 抽檢數量:每檢驗批抽10%,且不應少于5處。 說明:8.2.4構造柱位置及垂直度的允許偏差系根據《設置鋼筋混凝土構造柱多層磚房抗震技術規范》JGJ/T13的規定而確定的,經多年工作實踐,證明其尺寸允許偏差是適宜的。
2012-10-11 17:25:49
-
你好:構造柱也要嚴格按規范要求進行檢查驗收,偏位了要調整到位才可以進行綁扎,位移多了可以重新植處理。
2012-10-11 17:00:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看