框剪結構中剪力墻、柱都是受力構件,鋼筋與圖紙的軸線偏位三cm,怎么解決
框剪結構中剪力墻、柱都是受力構件,鋼筋與圖紙的軸線偏位三cm,怎么解決
影響大不大
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納墻柱鋼筋偏移的原因:
1.樓面下的柱縱向鋼筋的保護層墊塊沒做到位,現在很多都是用圓形塑料卡環套在縱向鋼筋上,在柱模板內已發生部分偏斜;
2.有可能下一樓層的柱出現少量偏斜或是放線不準確;
3.框架梁比較高時,柱縱向鋼筋在梁高范圍內相對自由,安裝梁鋼筋時擠動柱筋偏移;
4.若梁板與下一層柱同時澆筑混凝土,這種現象也有可能會影響柱鋼筋偏斜位移。
處理方法:
1.偏移量不大時,將鋼筋按1/6(水平/豎向)彎折進入模板內;此時可將樓面混凝土鑿除少少有影響彎折的部分;不可鑿多,混凝土強度還不夠,對結構可能會有影響;
2.樓面植筋:在柱鋼筋側面準確位置鉆孔,高壓清孔干凈,孔內注入專用膠,同規格柱鋼筋插入,植筋深度要查找相關數據,上部保證搭接長度,或與彎折進入模板內鋼筋按長度要求焊接;
3.偏移量不大時,新增"L"型鋼筋,豎向滿足搭接長度,水平長度盡可能長些,滿足錨固長度。
4.鑿掉砼重做。
1.下層柱單獨澆筑,保證柱位置準確;
2.柱縱向鋼筋保護層墊塊必須到位,最好用圓形塑料卡環套在縱向鋼筋上;
3.樓面模板裝完,準備安裝梁鋼筋時,對梁柱節點處柱模板拉尺復核檢查,以及對柱鋼筋位置進行檢查;及時對柱鋼筋進行校正;
4.澆筑樓面混凝土時,對邊柱檢查柱鋼筋保護層;對中間柱,按軸線或跨進行目測,確保柱鋼筋根部在同一條線2012-10-12 09:01:12