季末不寂寞 2012-10-12 08:59:03 | 山東省 其他專業 | 1805查看 1回答
構造柱鋼筋偏位
構造柱是二次結構,在施工時偏位了沒事吧?反正他不受力,在《混凝土結構工程施工質量驗收規范》上找不到具體依據。誰能解釋下
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納8.2.4構造柱位置及垂直度的允許偏差應符合表8.2.4的規定。
表8.2.4 構造柱尺寸允許偏差
項次 項目 允許偏差(mm) 抽檢方法
1 柱中心線位置 10 用經緯儀和尺檢查或用其他測量儀器檢查
2 柱層間錯位 8 用經緯儀和尺檢查或用其他測量儀器檢查
3 柱垂直度 每層 10 用2m托線板檢查
全高 ≤10m 15 用經緯儀、吊線和尺檢查,或用其他測量儀器檢查
>10m 20
抽檢數量:每檢驗批抽10%,且不應少于5處。
說明:8.2.4構造柱位置及垂直度的允許偏差系根據《設置鋼筋混凝土構造柱多層磚房抗震技術規范》JGJ/T13的規定而確定的,經多年工作實踐,證明其尺寸允許偏差是適宜的。2012-10-12 08:59:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看