電氣安裝跨接地問題
老師好!我想問一下,在電氣安裝工程中,當鐵接線盒與鐵管連接時,是否要做跨接地?急求!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納電氣安裝工程的鋼管配管與金屬接線盒安裝連接之后,是應該進行管道之間的接地跨接連接的。但該工作內容是包含在鋼管安裝的定額子目工作內容之中的(并不是鋼管與金屬接線盒進行跨接連接)。
2012-09-27 08:02:55
-
這個是不需要跨接地線的 只有在建筑物伸縮縫,或者兩個導電構件沒有接觸的情況下 才會用到接地跨線 謝謝
2012-09-26 21:39:11
-
在電氣安裝工程中,當鐵接線盒與鐵管連接時,要做跨接地線;上述工作內容包括在相應定額子目內不能單獨套用跨接地定額子目。
2012-09-27 06:24:56
-
這個要按等電位連接,算跨接線的。接線盒和鋼管安裝均沒包含,要另列子目。設備安裝是含了接地的。
2012-09-27 12:00:30